住宅電表可以從電費單價和使用度數來計算費用,那工業電表怎么去看度數,又怎么計算費用呢?下面就跟著威偉小編一起來了解下。
工業電表看電量主要是抄讀千瓦時表,需要注意的是,表上黑窗戶中的數字表示整數,紅窗戶中的數字表示小數,中心用點隔開,抄讀時先看黑窗戶中整數,再看紅窗戶中的小數,(要注重不同型號.容積的千瓦時表其計度器窗戶位數不同)最后計算電量:電量數=(本次抄見數-上次抄見數)*倍率。
工業電表大多是三相電表是經過互感器接入,電費分時段計算,即一天內的用電高峰時段、一般時段和低谷時段,各個時段的收費價格不同。因此,社為表計工業電表專門加入了尖峰平谷功能,可以分時段計量和存儲不同時段的用電量,還能接入抄表系統,對數據進行分析、匯總和處理,生成可視化的尖峰平谷用電數據報表,用戶可以清楚掌握每個時段的詳細用電情況,有效實現避峰用谷管理,幫助工業用戶節省電費支出成本。
千瓦時表倍率一般分兩部分:
① 由千瓦時表本身結構決定的倍率,也稱千瓦時表本身倍率,它等于千瓦時表的齒輪比(千瓦時表計度器末位字輪轉一周所需鋁盤轉數)/千瓦時表常數(千瓦時表每千瓦時的鋁盤轉數)。千瓦時表本身倍率可能為1。
② 千瓦時表經互感器接時髦的倍率,即電流互感器的變比.電壓互感器的變比。
當?shù)蛪翰恍杞尤腚妷夯ジ衅鲿r(shí),則不計較該項。故當千瓦時表直接測量時:千瓦時表倍率=千瓦時表齒輪比/千瓦時表常數。當千瓦時表經電流互感器.電壓互感器接入時:千瓦時表倍率=電流互感器變比*電壓互感器變比*千瓦時表齒輪比/千瓦時表常數。 計算實際用電量就是拿有功電表用電讀數乘以電流互感器倍率再乘以電壓互感器倍率。
例如:上月表底3500,本月表底4000,電流互感器變比800/5(低壓計量不用電壓互感器,若是高壓計量,將電壓互感器倍率也乘進去)。電表數=4000-3500=500,互感器倍率=800÷5=160倍,實際用電量=440×160=80000度。
注釋:不同型號和容積的千瓦時表其計度器窗戶位數不同,是否接互感器也不同,故最后一個數字走到多少是一度電也不同。
點擊在線咨詢
400-026-1679