人妻换人妻AA视频,娇喘美女h视频网站,60分钟从头啪到尾无遮挡,日本外道魂av精品,狼人大香伊蕉国产www,色吧网电影

400-026-1679

電能計量裝置的安裝和接線

發表時間:2018-09-15 09:00:00    瀏覽量:12346次

電能計量裝置,是通過電能表等對用戶消耗的電能進行計量的一種電氣裝置。本文對電能計量安裝接線做詳細的介紹。
一、電能計量裝置的安裝:
1、著裝規范:工作服、絕緣鞋、安全帽、手套。
2、檢查萬用表,外觀、表筆顏色、搖晃聽聲音、標簽(合格證)。
3、測電池電壓大于9V。
4、配電箱驗電(先在已知電源上試驗電筆,再驗配電箱是否帶電,驗電過程中需脫下手套。)
5、測電壓、電流互感器極性,需測2~3次。電壓互感器用最小電壓檔,將電源+極接入電壓互感器一次側A樁頭,電源-極接入電壓互感器B樁頭;將萬用表接紅、黑表筆分別接電壓互感器a、b樁頭;按下電 源按鈕,萬表指針正偏(順時針)為加極性,反偏為減極性。電流互感器用最小電流檔。
6、安裝表計到接線盒線路,電壓線為黃、綠、紅;電流線為黃、紅。橫彎在電能表與接線盒的中間位置。
7、安裝接線盒到互感器線路。電流互感器每個二次側S2需單獨接地,電壓互感器U相a接紅線,U相a與W相b接綠線,短接并接地,W相b接紅線。
8、扎帶扎線,離彎角5厘米內需有扎帶,扎帶之間相距不大于15厘米。
二、電能計量裝置的接線:
1、接入中性點絕緣系統的電能計量裝置,應采用三相三線有功電能表和無功電能表。介入非中性點絕緣系統的電能計量裝置,應采用三相四線有功電能表和無功電能表或三只感應式無止逆單相電能表。
2、接入中性點絕緣系統的三臺電壓互感器35kv及以上的宜采用Y/y接線方式;35kv以下的宜采用V/V接線方式。接入非中性點絕緣系統的三臺電壓互感器,宜采用YN/yn接線,其一次測接地方式和系統接地方式一致。
3、低壓供電負荷電流50A及以下時,宜采用直接接入方式的電能表;負荷電流為50A以上時,宜采用經電流互感器接入方式。
4、對于三相三線制接線的電能計量裝置,其兩臺電流互感器二次繞組與電能表之間宜采用四線連接。對于三相四線制接線的電能計量裝置,其三臺電流互感器二次繞組與電能表之間宜采用六線連接。